Использование клеммника на поверхности

Автор Станислав Мещеряков, 30.01.23, 11:25:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Станислав Мещеряков

Господа, подскажите, можно ли с клеммника, созданном на поверхности, если на этой поверхности вообще нет аппаратов, проводить связи до аппаратов, находящихся на другой поверхности? Например, есть шкаф, аппаратура которого соединяется с клеммной коробкой, где только один клеммник и все, оборудование стыкующееся с другой стороны клеммной коробки при этом не нужно включать в схему.   

Leo

Запросто.
На поверхностях и оболочках размещаете аппараты, маркируете линии связей между ними.
Потом создаете поверхность, встаете на нее и командой "Добавить клеммник" создаете клеммник на поверхности.
Заходите в свойства клеммника, встаете на "Часть схемы 1" и на закладке УГО делаете видиммыми те клеммы, которые нужны для подключения к ним связей от аппаратов с других поверхностей

Станислав Мещеряков

Да вот получается что не получается, как бы так я его добавил, но в самом клеммнике клемма не подключена, хотя линией связи я ее соединил, и соответственно в таблице соединений ничего не появилось.

Evgeniy_Zhuk

1.Как вариант, можно создать временный аппарат на поверхности где нужен клеммник, провести к нему линии связей, а потом удалить.
1.png2.png3.png
2. Также для таких случаев можно использовать клеммник в виде электроаппарата.
3. А действительно ли важно, что бы этот клеммник был на другой поверхности? Ведь поверхности в проекте это же некие условности.

Станислав Мещеряков

Тут у меня скорее вопрос к разработчикам, почему костыльные варианты, типа добавить аппарат, соединить его через клеммник, потом удалить аппарат - работают, а просто возможности использования клеммника отдельно нет. Есть опасение что из-за ухода, аутодеска, еплана и отсутствия альтернатив, АСКОН забьет на усовершенствование функционала.
По поводу условностей в создании поверхностей - в сложном проекте разбиение на поверхности облегчает понимание что - где находится и обеспечивает структурирование.

Стрижак Артем

Добрый день, Станислав!

Сделать так можно если поверхности, между которыми идут связи, расположены на одной оболочке.
Для этого нужно отобразить на схеме аппарат и подключить к нему линию связи. Далее создаем поверхность (на этой же оболочке) и на ней создаем клеммник. Открываем свойства клеммника - Состав - Создать. Переключаем фильтры так, чтобы найти нужный нам ПУ, и указываем его. См.скриншот.

Но если поверхность с клеммником находится на другой оболочке, то сделать так не получится. Зафиксируем в нашу базу, как Пожелание пользователя на дальнейшее развитие функциональности системы.

Станислав Мещеряков

Цитата: Стрижак Артем от 31.01.23, 17:04:57Добрый день, Станислав!

Сделать так можно если поверхности, между которыми идут связи, расположены на одной оболочке.
Для этого нужно отобразить на схеме аппарат и подключить к нему линию связи. Далее создаем поверхность (на этой же оболочке) и на ней создаем клеммник. Открываем свойства клеммника - Состав - Создать. Переключаем фильтры так, чтобы найти нужный нам ПУ, и указываем его. См.скриншот.

Но если поверхность с клеммником находится на другой оболочке, то сделать так не получится. Зафиксируем в нашу базу, как Пожелание пользователя на дальнейшее развитие функциональности системы.
Артем, в 18 версии это должно работать ?

Станислав Мещеряков

Просто у меня при аналогичных действиях нет доступных потенциальных узлов для соединения с клеммником.изображение_2023-01-31_172632418.png

Стрижак Артем

Переключите фильтр выбора Поверхностей. Вам нужно указать "Оболочка - Поверхность1" в обоих полях. См. скриншот в предыдущем моем сообщении (на скриншоте выделено оранжевой рамкой).

Станислав Мещеряков

Цитата: Стрижак Артем от 31.01.23, 17:29:27Переключите фильтр выбора Поверхностей. Вам нужно указать "Оболочка - Поверхность1" в обоих полях. См. скриншот в предыдущем моем сообщении (на скриншоте выделено оранжевой рамкой).
Да, с одним клеммником получается, но если на поверхности будет два клеммника, то для второго потенциальный узел L12 будет недоступен.

Станислав Мещеряков


Стрижак Артем

Это потому что для потенциального узла L12 уже есть клемма в клеммнике XT4.
Если нужно, чтобы для ПУ L12 клеммы были в обоих клеммниках (XT4 и XT5), то для этого надо открыть свойства клеммника XT4, дублировать клемму для узла L12 и переместить одну из двух полученных клемм в клеммник XT5.
+ Благодарностей: 2

Станислав Мещеряков

Цитата: Стрижак Артем от 01.02.23, 13:20:20Это потому что для потенциального узла L12 уже есть клемма в клеммнике XT4.
Если нужно, чтобы для ПУ L12 клеммы были в обоих клеммниках (XT4 и XT5), то для этого надо открыть свойства клеммника XT4, дублировать клемму для узла L12 и переместить одну из двух полученных клемм в клеммник XT5.
Ну все, теперь разобрался, спасибо за консультацию!

Станислав Мещеряков

Оказалось все не так просто, в таблице соединений второй клеммник все равно не видно (((изображение_2023-02-02_093309863.png

Стрижак Артем

Попробуйте закрыть\открыть Сводную таблицу соединений.

Станислав Мещеряков

Цитата: Стрижак Артем от 02.02.23, 13:23:26Попробуйте закрыть\открыть Сводную таблицу соединений.
Да, сначала не помогло, так же остался один клеммник только другой, а на второй перезапуск появились оба клеммника!

Александр Кот

Может кто поможет.
Проблема такая. Есть проект КЕ, разработан в КЕ express, решил переделать его в в версии ПРО. Разместил все элементы по оболочкам и поверхностям, вручную добавил клеммники. Далее возникла необходимость отредактировать свойства клеммников. Захожу в свойства, задаю там типы клемм, а кнопка ОК внизу окна неактивна, т.е. нажать можно только "Применить" или "Отмена". Жму "Применить" и кнопка "Отмена" тоже становится неактивной... короче окно свойств вообще ни как не закрывается, только процесс убивать. Что с этим делать?

Версия КЕ - 20.0.0

Стрижак Артем

Добрый день!

Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/

Так же рекомендую установить последнее экспресс обновление 20.0.3 для КОМПАС-Электрик v20.