Господа, есть такая простая схема. Есть входной клеммник XT1 и клеммник на выходе XT2. Нужно сделать так чтоб вход клеммника XT1 и соответственно выход XT2
были свободными для подключения кабелей извне. Но автоматически при таком расположении клемм программа назначает соединение XT1:4 одновременно с КМ1:А2  и ХТ2:7. Как сделать так чтоб  ХТ1:4 соединялся только с КМ1:А2, а ХТ2:7 с каким-то одним из элементов HL1, QF2 или QF3? изображение_2021-11-23_132254.png

Стрижак Артем

Добрый день, Станислав!
В КОМПАС-Электрик работа с соединениями производится в специальном инструменте - в Сводной таблице соединений.
Соответственно Вам нужно открыть Сводную таблицу соединений, найти в ней потенциальный узел "N" и вручную откорректировать прохождение трассы, как Вам необходимо.
В свойствах самих клеммников можно перебрасывать связи между входом и выходом.

Рекомендую пройти дистанционный обучающий курс по работе в системе КОМПАС-Электрик.  Ссылка для прохождения курса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН: https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Либо материалы можно скачать оффлайн: https://share.ascon.ru/index.php/s/9Yq2otFbkL4qG8N/download