Проконсультируйте по гидравлике

Автор kamos, 11.12.13, 23:54:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

kamos

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста
1) Правильно ли я понимаю, что если высота HW будет меньше 4,8 м
то вода в аппарат не пойдет, а уйдет через перелив?
2) Какое давление необходимо выставить на регуляторе давления, чтобы
подавать воду в два аппарата одновременно, 10 м.в.с. (4,8х2  10) или 5 м.в.с.?

Заранее спасибо

feniks

1 МПа=101937 мм.в.ст, высота должна быть больше 0,048*101937=4892.976 мм.в.ст.(случай равновесия), на представленной Вами схеме аппараты установлены параллельно, удваивать давление не нужно, выставить 4892.976 мм.в.ст. Хотя сам вопрос поставлен не совсем корректно, вода через оба аппарата будет подаваться при любом давлении отличном от нулевого, скорее правильно будет спросить при каком давлении в трубопроводе расход жидкости через оба аппарата обеспечит заданный.

Zima

В вашем случае HW определяет и ограничивает давление на входе в аппарат (в метрах вод. столба если это вода). Вода через аппарат будет идти (если конечно вентили не закрывать), а вот если давление достигнет HW дальше начнется перелив и уровень подниматься не будет, а соответственно не будет расти HW давление на входе в аппарат.
Я так понимаю схема обеспечивает точное поддержание HW т.е давления на входе в аппарат.
Давление грубо устаналивается регулятором (чуть больше), а за счет небольшого перелива обеспечивается точно.
То есть, что бы точно отрегулировать давление н входе вам надо выставить высоту прелива, а потом регулятором сделать минимальный перелив.
И самогон получится отличный!!! :-)))



kamos

Спасибо за ответы, и еще один вопрос,  так как перелив с разрывом, то линию после перелива необходимо рассчитывать как самотечную, правильно?

niklas

Любопытно узнать - зачем эти петли перелива? Сливной трубопровод по любому для вашей схемы - расчет на самотек. Ну а защита аппаратов по давлению как правило, выполняется предохранительным клапаном между напорной и сливной веткой системы

kamos

Цитата: niklas от 12.12.13, 08:52:37
Любопытно узнать - зачем эти петли перелива? Сливной трубопровод по любому для вашей схемы - расчет на самотек. Ну а защита аппаратов по давлению как правило, выполняется предохранительным клапаном между напорной и сливной веткой системы
Данный перелив примитивная, но крайне надежная защита от форс-мажора, дурака, и т.д. В аппарате по второму контуру движется масло, и этот перелив гарантирует, что даже в случае разрушения перегородки между маслом и водой, вода в масляный контур не попадет (давления не хватит).

niklas

"В аппарате по второму контуру движется масло, и этот перелив гарантирует, что даже в случае разрушения перегородки между маслом и водой, вода в масляный контур не попадет (давления не хватит)". Это ошибочное мнение. Вода в масляный трубопровод, при разрушении онного, попадет однозначно. Т.к. образовавшееся отверстие в трубе, соединит напорную и приемную части масляного контура. Масляный насос через часть отверстия будет гнать масло в водяную полость, а через другую часть отверстия принимать воду из водяной полости. Так что не заморачивайтесь, уберите эти красивые петли. Как судомеханик, на судах тьма теплообменников, сам не делал и не встречал подобной затеи. Морским Регистром просто оговорена минимальная толщина стенок труб (величина расчетная, с учетом коррозии, но не менее) масляных, топливных, балластных.... систем, с определенной периодичностью полости опрессовываются пробным гидравлическим давлением, обычно 1.5Рраб., для ответственных трубпроводов - 2Рраб.