Установочное отверстие под манометр

Автор hwarang, 13.04.12, 13:27:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hwarang

Добрый день!
Имеется манометр ДМ 05100 с пределом измерений 100 МПа, присоединительный штуцер М20х1,5 по черт. 20 рисунок 1 (прилагается).
Вопрос 1 в следующем: какое должно быть установочное отверстие под данный манометр (размеры, если можно, по какой литературе регламентируется). Сделал эскиз отверстия (рис. 2) - имеет ли оно право на жизнь.
Вопрос 2 - уплотнение. Насколько я понял, уплотнение происходит по торцу цилиндрической поверхности с резьбой М20х1,5 (рис. 3). В западных каталогах (рис. 4) видел уплотнение манометра на давление до 7000 бар медной прокладкой (толщиной 2 мм). Насколько изложенное верно и какие есть рекомендации по уплотнению манометра (давление 60 МПа, среда - сжиженный углекислый газ).

oleg_a100

А у Вас там на торце штуцера нет никакой кольцевой канавки треугольного профиля?