Расстояние между котлами

Автор rus85, 13.03.25, 11:30:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rus85

Коллеги , здравствуйте!
Подскажите пож-та , каким документом можно обосновать расстояние между котлами , и расстояние от стены до котла (два котла марки «RS-A100» мощностью 100
кВт)

Warlock-72

В паспорте говорится (см. стр. 19):
ЦитироватьСвободные  проходы,  для обслуживания котла должны быть:
- фронтальный – не менее 1 м,
- боковой – не менее 0,4 м
- задний – не нормируется


rus85

здесь, нужно ли учитывать свободный минимальный проход при эвакуации?
PS помещение без постоянного нахождения людей

p3452

СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

rus85

Цитата: p3452 от 13.03.25, 11:47:22СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. - Он устанавливает правила для котлов мощностью совокупной более 360 кВт. (не подходит)
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. - Он аннулирован

и все же спасибо

designer811