Не все маркировки провода отображаются в табл ТЭ4

Автор Raiter, 20.05.25, 09:18:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Raiter

Добрый день.Я обозначил линии связи промаркировал их в схеме Э3 но почему то при создание табл ТЭ4 не отображается марка провода и куда подключен данный провод может какие доп настройки сделать?

Стрижак Артем

Добрый день!

1. Работа с соединениями в КОМПАС-Электрик ведется в специальном инструменте - в Сводной таблице соединений. В ней же назначаются типы проводов соединениям. В документ ТЭ4 попадают связи в соответствии с информацией на вкладке «Внутренние связи» Сводной таблицы соединений. Откройте Сводную таблицу соединений вкладку «Внутренние связи» и посмотрите есть ли там информация, которую Вы ожидаете увидеть в ТЭ4.
Подробнее см. статьи:
Работа с соединениями в проектах КОМПАС-Электрик: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1644
Назначение типов проводников: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1646

2. Обратите внимание, что в системную ТЭ4 попадают только внутренние связи, то есть только соединения, идущие в рамках одной поверхности. Связи, идущие между разными поверхностями, в ТЭ4 не отражаются.

Raiter

Цитата: Стрижак Артем от 20.05.25, 14:52:54Добрый день!

1. Работа с соединениями в КОМПАС-Электрик ведется в специальном инструменте - в Сводной таблице соединений. В ней же назначаются типы проводов соединениям. В документ ТЭ4 попадают связи в соответствии с информацией на вкладке «Внутренние связи» Сводной таблицы соединений. Откройте Сводную таблицу соединений вкладку «Внутренние связи» и посмотрите есть ли там информация, которую Вы ожидаете увидеть в ТЭ4.
Подробнее см. статьи:
Работа с соединениями в проектах КОМПАС-Электрик: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1644
Назначение типов проводников: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1646

2. Обратите внимание, что в системную ТЭ4 попадают только внутренние связи, то есть только соединения, идущие в рамках одной поверхности. Связи, идущие между разными поверхностями, в ТЭ4 не отражаются.

А как отразить соединения идущие между разных поверхностей в документе ТЭ4?

Raiter

Цитата: Стрижак Артем от 20.05.25, 14:52:54Добрый день!

1. Работа с соединениями в КОМПАС-Электрик ведется в специальном инструменте - в Сводной таблице соединений. В ней же назначаются типы проводов соединениям. В документ ТЭ4 попадают связи в соответствии с информацией на вкладке «Внутренние связи» Сводной таблицы соединений. Откройте Сводную таблицу соединений вкладку «Внутренние связи» и посмотрите есть ли там информация, которую Вы ожидаете увидеть в ТЭ4.
Подробнее см. статьи:
Работа с соединениями в проектах КОМПАС-Электрик: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1644
Назначение типов проводников: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1646

2. Обратите внимание, что в системную ТЭ4 попадают только внутренние связи, то есть только соединения, идущие в рамках одной поверхности. Связи, идущие между разными поверхностями, в ТЭ4 не отражаются.

Артем помогите разобраться с этим вопросом.Я прилагаю скриншоты.Промаркированы линии связи везде назначена марка провода.Но в таблице ТЭ4 не везде в таблице отображается марка провода почем так?
Второй вопрос я создал уго источника питания ВРУ-0,4 кВ что бы показывать откуда берется питание с какого источника.Как сделать так что бы оно не попадало в спецификацию?

Raiter

Еще такой вопрос можно ли уменьшить шрифт типа провода на линии связи?Сделать его меньше?

Стрижак Артем

Цитата: Raiter от 20.05.25, 20:27:25Еще такой вопрос можно ли уменьшить шрифт типа провода на линии связи?Сделать его меньше?
Добрый день!
Можно в настройках системы. Нужно настраивать Адресные ссылки, так как тип провода выводится именно в них. См.скриншот.

Raiter

Цитата: Стрижак Артем от 26.05.25, 10:25:45Добрый день!
Можно в настройках системы. Нужно настраивать Адресные ссылки, так как тип провода выводится именно в них. См.скриншот.
Спасибо за ответ. А по вопросу по поводу таблицы, что не все марки обозначаются. Я так понял, что в таблице ТЭ4 внутренние связи отображают проводников, а ТЭ5 внешние, поэтому их хотел объединить в один отчет, чтобы в одной таблице отображались и внутренние, и внешние связи.
Второй вопрос я создал уго источника питания ВРУ-0,4 кВ что бы показывать откуда берется питание с какого источника.Как сделать так что бы оно не попадало в спецификацию?