Обозначения марки провода в ЭЗ

Автор Raiter, 21.03.25, 21:14:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Raiter

Добрый день. Подскажите, как в схеме Э3 вместо цифровой маркировки провода отобразить его марку, то есть идет провод от АВ до пускателя, марка провода ПУГВ 1Х35, вот мне эту маркировку нужно показать над проводом, а не цифрами, как у вас в документации. Такое возможно сделать или эту марку провода самому вручную указывать нужно, из БД она не подцепится?Нужно вот так обозначить как на скрине с Автокада такая возможность имеется в компасе?

Стрижак Артем

Добрый день!

В КОМПАС-Электрик на схеме принципиальной Э3 работа ведется с потенциальными узлами (ПУ), линии связи которых не всегда можно сопоставить с реальными физическими соединениями (проводами). При таком подходе, назначать тип провода линиям связи на Э3 не всегда корректно. Соответственно и выводить их типы над линиями связи не корректно.

Работа с типами проводов в КОМПАС-Электрик ведется на схемах монтажных (Э4, Э5 и Э6). Типы проводов выводятся в Адресные ссылки УГО аппаратов автоматически (в соответствии с информацией, содержащейся в Сводной таблице соединений).

На Э3 можно вручную вывести типы проводов в Адресные ссылки УГО аппаратов там, где это необходимо. Но этот функционал носит скорее вспомогательный характер.

Lemieux

Цитата: Стрижак Артем от 04.04.25, 16:21:57В КОМПАС-Электрик на схеме принципиальной Э3 работа ведется с потенциальными узлами (ПУ), линии связи которых не всегда можно сопоставить с реальными физическими соединениями (проводами).
Приведите пример. 15 лет работаю в электротехнической отрасли и всегда любому соединению можно назначить его тип. И почему не дать возможность пользователю отображать то, что он хочет.

Хотя, у меня есть подозрение, что это сделано из-за корявой политики АСКОН. - Мы распилим одно нормально приложение на 100500 ущёрбных, чтобы больше денег получать. И получим, КЭ Экспресс, КЭ, Электроснабжение: ЭС/ЭМ, АС/АР https://vkvideo.ru/video-29488911_456240127 при этом они будут неудобные, с разным интерфейсом и багнутые. И на круг выйдет, что проще купить EPLAN или e3.

Стрижак Артем

Цитата: Lemieux от 04.04.25, 18:04:19Приведите пример. 15 лет работаю в электротехнической отрасли и всегда любому соединению можно назначить его тип. И почему не дать возможность пользователю отображать то, что он хочет.
Добрый день!
Дело в том, что в КОМПАС-Электрик на схеме Э3 нет проводов - они на ней не отображаются. Линии связи на Э3 - это же не провода. А раз проводов нет, то куда выводить тип провода?
Схема электрическая принципиальная (Э3) показывает взаимосвязи между элементами и отображает принцип работы изделия. Она показывает что с чем соединено, но не показывает как. Для работы с соединениями служат монтажные схемы (Э4, Э5 и Э6).

Во вложении простой пример схемы. На этом примере на схеме Э3 отображен ПУ "L32", линии связи которого состоят из трех отрезков. Но реально этим трем отрезкам соответствуют два физических соединения (2 провода). По этой схеме невозможно сказать, как идут реальные физические соединения, так как они на ней не отображены. А раз не отображены сами соединения, то и тип провода над ними написать невозможно.