• Добро пожаловать на Форум пользователей ПО АСКОН. Пожалуйста, авторизуйтесь.
 

Уважаемые пользователи,

Хотим проинформировать вас о режиме работы регистрации на нашем сайте.

Зарегистрироваться возможно в рабочие дни, с 8:00 до 20:00 (мск).

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки. Вы можете связаться с нами по указанным контактным данным на нашем сайте.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Мы ценим ваше терпение и стремимся предоставить вам лучший опыт использования нашего сервиса.

С уважением,
Команда Ascon

Маркировка связей при редактировании схемв

Автор КАнт, 18.04.24, 11:53:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

КАнт

Добрый день!
Имеем готовый проект КЭ, все связи промаркированы, клеммники созданы, в общем полный орднунг! НО вдруг необходимо заменить в 20 местах схемы одно реле на другое (катушка и контакт - всего 4 провода). При этом необходимо сохранить маркировку уже промаркированных связей подключенных к этому реле. При удалении старого реле и вставке нового маркировка слетает и более того вручную установить прежние номера не удается пока не удалишь старые линии из таблицы соединений. ЭТО ОЧЕНЬ трудоемко... ну в общем ни в какие ворота не говоря об отсутствии прелестей АВТОМАТИЗИРОВАННОГО проектирования.

Такая же дичь происходит если удалить разрыв линии связи - маркировка пропадает на всей этой линии и вручную его вернуть можно только после танцев с таблицей соединений.

Каким образом выполнить данные операцию без потери старой маркировки линий связи???????

PS: Клеммники тоже естественно при этом рушатся и все приходится переделывать заново...

Стрижак Артем

Добрый день!

Если у исходного реле и того, на котрое происходит замена, одинаковые УГО, то изменить одно на другое можно не удаляя УГО со схемы. Нужно открыть свойства аппарата - вкладку Спецификация и нажать Изменить (См.Скриншот1).
Если у них разные УГО, тогда можете попробовать перед удалением УГО со схемы отключать от него линии связи путем их деформации (См.скриншот2). Либо попробуйте отключить в параметрах системы КОМПАС-Электрик на вкладке Система опцию "Затягивать линии связи" (См.скриншот3).

После удаления обрыва, то что ранее на схеме было соединено обрывом, и представляло собой 1 потенциальный узел, разделяется на 2 отдельных потенциальных узла. В системе нельзя двум разным потенциальным узлам назначить одинаковую маркировку. Поэтому при удалении обрыва у одного из получившихся потенциальных узлов маркировка сохраняется, а у второго сбрасывается.

Стрижак Артем

Для того чтобы клеммники вели себя менее динамично, попробуйте придерживаться следующих рекомендаций:
а) Все работы с клеммами в трассе начинать после того, как Схема Э3 будет максимально готова. Понятно, что в некоторых случаях все равно необходима какая-то корректировка, но это не будет носить массовый характер, и можно аккуратно, в конкретном ПУ, отследить изменения, которые внесла в трассу система.
б) Всем клеммам в составе клеммника после необходимых корректировок установить галочку Фиксировать подключение.
в) По завершению работы с клеммником необходимо запомнить количество клемм (например 53) и далее в параметрах клеммника, в настройке количества клемм в клеммнике, снять галочку «Не ограничивать» и ввести текущее число клемм (53).
г) В свойствах поверхностей пользоваться соответствующими настройками на вкладке Внешние связи. Отключать опцию наличия связи с поверхностью другой оболочки, если поверхность не будет иметь связей с другой оболочкой.
д) Также при работе с клеммниками помогает грамотное использование Функциональных цепей. Если в данном клеммнике не должны присутствовать узлы принадлежащие каким-то функциональным цепям, например, в клеммнике с силовыми цепями не должны присутствовать цепи сигнализации или управления, то можно отключать в параметрах клеммника ненужные Функциональные цепи.
е) В настройках параметров проектов для клеммника (Графический документ - Клеммники - Общие) есть опция, позволяющая изменить правила удаления клемм из клеммника. При включенной опции Оставлять пустую клемму без смещения последующих клемм и отключении соединения от клеммы, либо при удалении символа клеммы со схемы принципиальной, клеммы не удаляются из клеммника, а остаются на своем месте пустыми.

КАнт

Артем, спасибо за рекомендации!
1. Реле действительно имеет другое УГО, поэтому заменой вариант не проходит. При удалении старого реле линии связи не затягиваются, галка "Затягивать" уже снята.
2. Все верно про обрыв. Понятно, что после его удаления один узел разделяется на 2 и Компасу нужно оставить маркировку на одной узле и очистить на другом. Но почему бы ему не быть умнее и удалять маркировку с удаляемого разрыва узла. А удаляет он маркировку как-то рандомно и чаще всего не там где надо.

Что касается клеммников... При указанной замене одного реле на другое в моем представлении клеммники вообще не должны меняться... ведь в них ничего и не меняется. Но видимо из-за танцев  с маркировками все клеммники в итоге оказываются порушенными.

По итогу казалось бы элементарная операция замены одного реле на другое выливается день-другой работы... А как же САПР(система автоматизировнного проектирования) или это не она?

Может все-таки я что-то не так делаю и есть возможность при замене элемента сохранять маркировки линий связи?
+ Благодарностей: 1

КАнт

#4
Хотелось бы получить ответ от Аскон.... А все понял Артем - это и есть Аскон

Lemieux

Цитата: КАнт от 05.05.24, 09:58:18Хотелось бы получить ответ от Аскон.... А все понял Артем - это и есть Аскон
Насколько я понял Артём и Leo единственные люди на форуме, кто разбираются в своём пакете и могут давать дельные советы. Но суть в том, что развитие КОМПАС-Электри на уровне программ нулевых. КОМПАС-Электрик в удобстве работы проигрывает, а Вы ждёте от него невероятных вещей.
Собственно, как был КОМПАС-Электрик заточен под приборостроение с перерисовкой готовых схем, так он таким и остался.