Разрыв линии связи в клеммнике и немного ещё

Автор ss_md, 18.11.17, 14:56:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ss_md

Добрый день. Есть пару вопросов по работе с клеммниками.
1. Как сделать, чтобы клеммник разрывал линию связи. Необходимо, чтобы маркировка линии на выходе клеммника отличалась от маркировки на входе.

2. Имеется 3-ярусный клеммник, между двумя ярусами этого клеммника впаивается резистор (резистор находится внутри клеммника). Как можно было бы это отобразить на Э4, чтобы было понятно, что резистор впаян в клеммник? На Э3, в принципе, можно выкрутиться с его отображением, хотя, если есть варианты, был бы рад увидеть.

Стрижак Артем

Добрый день!
Можете попробовать сохранить в Базу данных клеммник как аппарат, у которого будет ряд УГО (например 10), выглядящих на схеме Э3 как клемма (при сохранении УГО в базу нужно указать, что оно разрывает ПУ). После этого пользоваться не функционалом клеммника, а функционалом аппаратов.
Так же и для схемы Э4 для этого аппарата (клеммника) можете сохранить требуемое изображение.
+ Благодарностей: 1

ss_md

Добрый день! Возможно, так и придется сделать. Спасибо.

ss_md

Цитата: Стрижак Артем от 20.11.17, 15:25:35
Можете попробовать сохранить в Базу данных клеммник как аппарат, у которого будет ряд УГО (например 10), выглядящих на схеме Э3 как клемма (при сохранении УГО в базу нужно указать, что оно разрывает ПУ). После этого пользоваться не функционалом клеммника, а функционалом аппаратов.
Так же и для схемы Э4 для этого аппарата (клеммника) можете сохранить требуемое изображение.
Добрый день.
Всё таки столкнулся с необходимостью создания "своего" клеммника, как аппарата.
Необходимо создать 3-ярусную клемму (Wago 280-550), в которой нужно будет отобразить резистор (см. вложение). И таких клемм в наборном клеммнике  в схеме должно быть около 150 шт.
По этому поводу есть несколько неясностей.
Первое, создаём клемму, как УГО аппарата. В менеджере БДК создаём таблицу класса "Электроаппараты" с записью моей клеммы, где в Принципиальной схеме аппарата указать УГО созданной клеммы.
Как правильно было бы создать набрной клеммник, чтобы в последующем на Э3 и Э4 эти клеммы отображались единым БЦО, скажем, XT1, а не как отдельные аппараты (ХТ1, ХТ2, ХТ3 и т.д.)?
Я думаю, можно было бы создать необходимое количество "Часть схемы 1" (150 шт.!) при создании БДК аппарата клемма. Но как потом быть с корректным отображением нужного количества таких клемм в Перечне элементов, Спецификации. Ведь в таком случае, по идеи, отобразится как 1 шт., а не 150.
Возможно есть иной способ создания "своего" наборного клеммника?
Второе, с резистором планирую использовать функцию "Сопутствующие элементы" при создании клеммы.
И ещё, возможно ли в КЭ использовать разную нумерацию линий связи с общим потенциальным узлом (см. вложение)?

Стрижак Артем

Добрый день!

По своей сути клемма с впаянным в неё резистором является скорее аппаратом. Наверное, наиболее правильным решением будет вставлять такие клеммы отдельными аппаратами, но тогда у каждого из них будет своё БЦО.
Для того чтобы их БЦО выглядели однообразно, можно попробовать:
1. Либо в параметрах системы КОМПАС-Электрик на вкладке Текущий (Новый) проект /Графический документ/ УГО/ БЦО отключить опцию "Отсутствие спецсимволов" и заполнять основные поля БЦО в виде ХТ1.1, ХТ1.2, ХТ1.3 и т.д. (См. скриншот 1).
2. Либо использовать Дополнительное поле БЦО "Устройство", указывая принадлежность аппарата к ХТ1. В основное поле БЦО можно вводить, например, R1, тогда полные БЦО таких аппаратов будут выглядеть как =X1-R1, =X1-R2, =X1-R3 и т.д. (См. скриншот 2).

В том случае, если такой клеммник выполнить одним аппаратом с несколькими УГО, то в Спецификации и Перечне элементов система не будет считать их количество. Весь клеммник будет посчитан как один элемент.

В КОМПАС-Электрик маркировка назначается сразу для всего Потенциального узла.
+ Благодарностей: 1

ss_md

 Добрый день.
При создании УГО аппарата, я смотрю, не допускается использовать заливку. И поэтому ПУ отображается окружностью без заливки. Есть ли возможность в дальнейшем в схемах в таких УГО аппаратов отображать ПУ с заливкой?

Стрижак Артем

Какая у Вас версия КОМПАС-Электрик?
Начиная с КОМПАС-Электрик v16 (и в версиях выше) появилась возможность сохранять и использовать в схемах УГО, в графике которых присутствует заливка.


Стрижак Артем

Доброе утро!
В КОМПАС-Электрик v15 заливки в графике УГО использовать не допускается.