Отображение клеммников на схемах

Автор Yastreb86, 04.12.23, 17:25:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Yastreb86

Суть проблемы в следующем: в проекте есть несколько функциональных групп. В свойствах аппаратах указано к какой группе они относятся. Например, #1Q-SB1.
Если аппараты соединены с клеммником, то в свойствах клеммника в колонке адрес входа прописывается полное название #1Q-SB1. Но, если клеммник выносить в схему Э3 или Э4, то обозначение "#1" теряется. А в некоторых случаях вместо них пишет "неопознанный символ" в виде квадрата. Почему? Каким образом отражать адрес полностью?
Если у аппарата прописано еще и устройство, например =ШНЛ1#S1-X1, то в адресе прописывается: =ШНЛ1S1-X1.
 

Стрижак Артем

Добрый день!

Обратитесь, пожалуйста, в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/