• Добро пожаловать на Форум пользователей ПО АСКОН. Пожалуйста, авторизуйтесь.
 

Уважаемые пользователи,

Хотим проинформировать вас о режиме работы регистрации на нашем сайте.

Зарегистрироваться возможно в рабочие дни, с 8:00 до 20:00 (мск).

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки. Вы можете связаться с нами по указанным контактным данным на нашем сайте.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Мы ценим ваше терпение и стремимся предоставить вам лучший опыт использования нашего сервиса.

С уважением,
Команда Ascon

Вентиляция. Создание кирпичных вентканалов.

Автор Жестяной, 12.08.20, 13:37:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Жестяной

Добрый день. Возможно ли при построении вентсистемы создать канал в кирпичной кладке и вписать его в аксонометрию вентиляционной системы?

Пытаюсь "спроектировать", вентсистему из подвала, через существующий кирпичный канал. С металлическими воздуховодами все понятно, а как с шахтой быть?

kamos

сделайте канал из стен. внутрь вставьте прямоугольный воздуховод, уберите на нем "включать в спецификацию" таким образом и в спецификации лишнего элемента не будет и аксонометрия получится, на ней потом вручную пометку поставить, что участок в канале

Жестяной

Спасибо. Сложно, но возможно. Единственное, что меня смущает, что в аксонометрии условное обозначение канала вряд ли будет соответствовать правилам. Но, для личного использования, это не так важно.
    А вот в полной версии то же так? Или там эта задача решается как-то более корректно?