• Добро пожаловать на Форум пользователей ПО АСКОН. Пожалуйста, авторизуйтесь.
 

Уважаемые пользователи,

Хотим проинформировать вас о режиме работы регистрации на нашем сайте.

Зарегистрироваться возможно в рабочие дни, с 8:00 до 20:00 (мск).

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки. Вы можете связаться с нами по указанным контактным данным на нашем сайте.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Мы ценим ваше терпение и стремимся предоставить вам лучший опыт использования нашего сервиса.

С уважением,
Команда Ascon

Отображение в таблице клеммника (Э3)

Автор Teywl Wind, 13.12.17, 08:09:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Teywl Wind

Здравствуйте. Подскажите, как в таблице клеммника (Э3) отобразить, что в одну клемму идут несколько проводников?

Стрижак Артем

Добрый день!
А как Вам надо?
Можно, например, как в ролике во вложении.
+ Благодарностей: 1

Teywl Wind

Артем, спасибо Вам огромное в очередной раз.

Teywl Wind

Цитата: Стрижак Артем от 13.12.17, 10:36:40
Добрый день!
А как Вам надо?
Можно, например, как в ролике во вложении.

Артем, здравствуйте, поясните такой момент. Как показано в видео, все работает. Но когда я пытаюсь сделать так же, но только не на прямую соединяю, а вначале у меня идет объединение в групповую линию связи. На скриншоте показаны два соединения. В чем причина, что на первом (через две групповые линии связи) не видит соединения двух контактов?

Стрижак Артем

Пришлите, пожалуйста, проект.

Так же отмечу, что при работе в КОМПАС-Электрик необходимо использовать профиль КЕ.pfl и чертить схему по сетке, шаг которой не менее 2,5 мм. Неиспользование профиля КЕ.pfl и черчение не по сетке в дальнейшем может привести к проблемам.
Подробнее о необходимых для работы с КОМПАС-Электрик настройках КОМПАС-График, и о том как применить профиль, см. в соответствующем разделе обучающих роликов:
http://machinery.ascon.ru/!swf/01/start.htm
+ Благодарностей: 1

Teywl Wind

Цитата: Стрижак Артем от 14.12.17, 15:50:50
Пришлите, пожалуйста, проект.
Пожалуйста

Стрижак Артем

У Вас не проассоциированы вход-выход 2 групповой линии свези. См. ролик во вложении.
+ Благодарностей: 1

Teywl Wind

Цитата: Стрижак Артем от 14.12.17, 16:08:07
У Вас не проассоциированы вход-выход 2 групповой линии свези. См. ролик во вложении.
Спасибо большое. Просто если сначала проассоциировать связи, а потом соединить контакты H1:2 и H2:2, то ассоциация терялась. Либо я не внимательно делал. Спасибо Вам за терпение и понимание.

Teywl Wind

Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, можно ли вставлять адрес контакта как указано во вложении и при этом, что бы связь проводника не терялась? Или же так указывать не корректно? В ГОСТ по этому поводу я не нашел запретов. А электрикам, которые будут читать схему так нагляднее будет. И в то же время хочется, чтобы схема в компасе работала как надо с последующим выводом таблицы соединений. Извините, если сумбурно написал.

Стрижак Артем

Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, проект и уточните какая связь теряется?  По скриншоту непонятно.
Так же непонятно какие именно данные должны заноситься в столбцы "Адрес" и "Конт" клеммника.

Цитата: Teywl Wind от 21.12.17, 08:45:44
Подскажите, можно ли вставлять адрес контакта как указано во вложении и при этом, что бы связь проводника не терялась?

Teywl Wind

Цитата: Стрижак Артем от 22.12.17, 09:39:54
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, проект и уточните какая связь теряется?  По скриншоту непонятно.
Так же непонятно какие именно данные должны заноситься в столбцы "Адрес" и "Конт" клеммника.


Здравствуйте. это таблица из двух колонок, это просто отображение адреса куда идут контакты дальше, т.е по сути там клеммника нет. Но т.к это обычная таблица из компас график, то компас электрик разрывает связь проводника и они отображаются с разными адресами.
Проект я приложил. Интересующий меня момент на первом листе.

Стрижак Артем

Добрый день!

Встраивать таблицу КОМПАС в линию связи КОМПАС-Электрик так, чтобы при этом не терялась связь не получится.

По сути, в графу «Адрес» Вы пишите адресную ссылку куда идет соединение.
КОМПАС-Электрик позволяет отображать возле УГО аппарата адресные ссылки, но не в таком виде.
Можете попробовать сохранять УГО сразу с таблицей в которую будут записываться адресные ссылки, но так как для корректного сохранения УГО таблица должна быть начерчена простыми линиями (или прямоугольниками), то текст в ней никак не будет масштабироваться, а значит могут возникнуть проблемы с подгонкой размера таких таблиц (текст Адресной ссылки может быть различного размера, как короткий так и длинный, а размер таблицы будет всегда фиксированным).

Как отобразить адресные ссылки на схеме, и пример УГО с адресными ссылками в таблице см. во вложении.

Не совсем понятно, какие данные Вы заносите в таблице в графу «Конт», так как, например, «Конт» «Н» и «V" из скриншота не соответствуют не одному из зажимов аппаратов подключенных к этому Потенциальному узлу. Возможно тут имеются ввиду какие-то внешние разъемы, тогда эти разъемы можно попробовать сохранять в базу данных как аппараты.
+ Благодарностей: 1

Стрижак Артем

Так же в присланном проекте заметил ряд проблемных мест:

1. При черчении линии связи от электрических шин их следует чертить от середины шины. См. ролик во вложении.

2. В КОМПАС-Электрик не допускается соединять элементы напрямую Групповой линией связи (от неё к элементу обязательно должна идти обычная линия связи).
Но в последних версиях КОМПАС-Электрик (начиная с версии 16.2) линии связи можно чертить различными стилями линий, поэтому если есть необходимость можно чертить обычную линию связи, которая будет выглядеть как групповая.
См. ролик во вложении.

3. Следует стараться чертить так, чтобы вся схема была максимально начерчена под прямыми углами и по сетке. В проекте КОМПАС-Электрик наклонных линий связи на схемах по возможности должно быть как можно меньше. И где это возможно, лучше заменять наклонные отрезки на два проведенных под прямым углом.
Согласно п.2.5.2 ГОСТ 2.701-84 "Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений"
В примечании к п.2.5.2 указано: "В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линии связи, длину которых следует по возможности ограничивать."

4. Линии связи в КОМПАС-Электрик лучше не выводить из одной и той же точки Групповой линии связи и не рисовать на конце Групповой линии связи «кисточки», где каждая линия идет под своим углом. Здесь так же как и в остальных местах по возможности нужно чертить под прямыми углами. См. ролик во вложении.

5. Красные точки в местах подключения табличного клеммника в КОМПАС-Электрик v17 сообщают о том, что клемма вставлена не в свой Потенциальны узел. В КОМПАС-Электрик первичен клеммник, формирующийся в математической модели, а в табличном клеммнике на схемах лишь отображается то что уже есть.
+ Благодарностей: 1

Teywl Wind

Цитата: Стрижак Артем от 26.12.17, 15:55:41
Так же в присланном проекте заметил ряд проблемных мест:

.....

Спасибо огромное за помощь и терпение в разъяснении данного вопроса!
С наступающим вас, Артем!