Фантомные узлы

Автор EugeneB, 07.12.16, 16:48:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

EugeneB

Из-за неумелой работы по рисованию Э3
в таблице соединений появился потенциальный узел "21" - см картинку.
Его видно только в положении "Все потенциальные узлы проекта"
Идёт ниоткуда, никуда. Визуально просмотрел всю схему и провода 21 не нашёл.
Если попытаться присвоить номер 21 любому проводу - КЭ пишет, что такая маркировка
уже присутствует в проекте.
Как его удалить? Он мешает мне нумеровать провода как я хочу.

Также на схеме в цепи кнопки SB2 (см справа) присутствуют три неубиваемые точки пересечения.
Их можно выделить мышью, но они не удаляются.
Если удалить всю цепь - они изчезают. Если по этому месту провести новый провод,
они появляются снова. Как от них избавиться?
Может это связано с предыдущей проблемой?

Стрижак Артем

Здравствуйте!
Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав его в Личном кабинете. К запросу прикрепите проект.
http://support.ascon.ru/request/

EugeneB

Временные трудности с заходом в ЛК. Решаю.

Vin

А если попробовать команду "Очистить маркировку"?

EugeneB

 :)

Способ зверский, но попробовал на копии проекта.
В общем все номера освободились и можно начинать нумерацию заново.

Но, никуда не идущие узлы остались и фантомные точки пересечения тоже.

Warlock-72

Сразу оговорюсь, что в КЭ не работал, поэтому предположение мое будет чисто теоретическим применительно к данной конкретной теме, но основано оно на практическом опыте работы со схемными редакторами других "брэндов".
Не могут ли образоваться данные "фантомные" узлы вследствие наложения нескольких сегментов данной цепи, например, на выделенных мной участках (см. "скрин" ниже), окончания которых при наложении друг на друга и образуют узлы? Естеественно, сегменты могут быть другими, но вот их окончания, предположительно, расположены в "фантомных" узлах. Может быть, можно включить какую-нибудь функцию автоматической оптимизации (удаления) лишних пересечений (узлов)?

Соколов

#6
Попробуйте в Параметрах системы КОМПАС-Электрик -> Система -> включить опцию "Синхронизировать модель проекта", после чего закрыть и заново открыть лист проблемной схемы. Если лишние точки после этой операции не пропадут, нужен Ваш проект. Если в нем ничего секретного, можете прикрепить его здесь.
+ Благодарностей: 1

EugeneB

"Синхронизировать модель проекта" - супер опция!

Всплыл ряд лишних графических элементов, дубль блока А1 и пр.
Выдался лог-файл обнаруженных косяков (прилагаю).

После удаления паразитов изчезли почти все фантомные узлы из таблицы соединений,
кроме одного, 21-го, с которого я и начал копать эту проблему.

Поищу на других листах.

Спасибо за подсказки!



EugeneB

И последний фантом обнаружил!

Я его перенумеровал в 21212121 и после этого
нашёл его на этом же листе по надписью
"Включение блока управления"

Ура!