• Добро пожаловать на Форум пользователей ПО АСКОН. Пожалуйста, авторизуйтесь.
 

Уважаемые пользователи,

Хотим проинформировать вас о режиме работы регистрации на нашем сайте.

Зарегистрироваться возможно в рабочие дни, с 8:00 до 20:00 (мск).

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки. Вы можете связаться с нами по указанным контактным данным на нашем сайте.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество. Мы ценим ваше терпение и стремимся предоставить вам лучший опыт использования нашего сервиса.

С уважением,
Команда Ascon

Заделка проводов RJ45

Автор gu.ru, 02.06.14, 13:22:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

gu.ru

Добрый день, уважаемые коллеги!
Т.к. на предыдущий мой вопрос никто не смог ответить, то родился новый:
Существует ли отечественный аналог разъема RJ45?
...если нет, то чем регламентируется заделка проводов?

2VMS

Цитата: gu.ru от 02.06.14, 13:22:42
Добрый день, уважаемые коллеги!
Т.к. на предыдущий мой вопрос никто не смог ответить, то родился новый:
Существует ли отечественный аналог разъема RJ45?
...если нет, то чем регламентируется заделка проводов?
Даже если есть эти разъёмы отечественного производства, то они будут иметь обозначение RJ-45 (8P8C) - восьмиконтактные и RJ-11 (9P4C) - четырёхконтактные.
Для заделки проводов применяются клещи RJ-45 (8P8C), имеющие обозначения, в зависимости от производителя: TL-210, HT-210C, ETG T-210, NMC-500R.
В магазине спрашивать - клещи RJ-45 (8P8C).
При отсутствии клещей можно заделывать провода и с помощью отвёртки, но это риск.

+ Благодарностей: 2

gu.ru

Цитата: 2VMS от 02.06.14, 14:11:48
Даже если есть эти разъёмы отечественного производства, то они будут иметь обозначение RJ-45 (8P8C) - восьмиконтактные и RJ-11 (9P4C) - четырёхконтактные.
Для заделки проводов применяются клещи RJ-45 (8P8C), имеющие обозначения, в зависимости от производителя: TL-210, HT-210C, ETG T-210, NMC-500R.
В магазине спрашивать - клещи RJ-45 (8P8C).
При отсутствии клещей можно заделывать провода и с помощью отвёртки, но это риск.

Большое спасибо за ответ!
Если не существует аналогов, следовательно нет и соответствующих нормативных документов по заделке?
Значит нужно в ТТ писать "обжимать клещами такими-то"?

2VMS

Цитата: gu.ru от 02.06.14, 16:56:05
Если не существует аналогов, следовательно нет и соответствующих нормативных документов по заделке?
Значит нужно в ТТ писать "обжимать клещами такими-то"?
Совершенно верно.
+ Благодарностей: 1