CheckOut ?

Автор bvr, 15.02.11, 09:42:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

bvr

Добрый день

Такой код:

VARIANT inRetCode;
VARIANT strErr;

CComSafeArray<VARIANT> methodParams(6);
methodParams[0] = L"Сборочная единица"; //Тип чертежа
methodParams[1] = L"123";  //Номер чертежа
methodParams[2] = L"";
methodParams[3] = 0;
methodParams[4] = &inRetCode;
methodParams[5] = &strErr;
VARIANT vaResult;

IPC->RunMethod(CComBSTR(L"CheckOut"), CComVariant(methodParams), &vaResult);

Не берет на редактирование, что не правильно?

Спасибо

Chaa

Скорее всего такого объекта нет. Сборочная единица обычно имеет версию. У вас вместо версии пустая строка.

bvr

Сборочная единица берется на редактирование, но в лоцмане "В работе" не отображается, отображается, если перегрузить лоцман, почему?

Спасибо

Chaa

А кнопка "Обновить" на списке взятых в работу объектов не помогает?