Уважаемые, беда! Нужно немного видоизменить стандартное УГО. Экспортирую лист из Electric'а в График. Делаю все, что мне нужно, сохраняю. Вроде бы все ОК! А когда вставляешь УГО в схему точка вставки находится далеко от самого УГО, и при желании повернуть объект сталкиваешься с такой тягомотиной... Помогите разрешить трабл. Заранее всем спасибо!
Здравствйте!
Предлагаю обратиться в ближайший офис АСКОН за техподдержкой:)
Так будет быстрее всего!
День добрый!
Точка вставки сохраняемого УГО - это начало координат (НК), поэтому при сохранении располагайте УГО таким образом, чтобы какая-нибудь из точек подключения к данному УГО лежала в НК (как правило это точка подключения первого зажима).
Спасибо огромное! Все работает!
Ребята, извините еще раз за беспокойство, вопросик... Делаю проекцию шкафа. Элементы расположены и на панели, и на двери. Пытаюсь сделать главный вид схемы расположения и объединить в нем и панель, и, соответсвенно, дверь. Но Electric этого делать совсем не хочет. Неужели придется прочерчивать все элементы еще и в "вид слева". Поделитесь опытом... Заранее спасибо.
Ладно, ответа не дождусь.. Мне вот что интересно. Я занимаюсь проектированием шкафов для АСУ. Что еще можно делать в Electric'е? Только не надо говорить, что в руководстве пользователя написано. Мне интересно чем реально люди занимаются...
тоже занимаюсь проектированием шкафов.
с компасом-электриком только начал знакомство - второй день.
до этого рассматривал возможности ElectriCS (имеет ряд глюков, но жить можно...).
первое приятное, что увидел в демо - работа с клеммниками (в ElectriCS реализация хуже)
более продвинутая база ЭУ, что позволяет, например, быстрее создавать чертежи разделки монтажных поверхностей
есть возможность создавать монтажные схемы (в ElectriCS только таблицы соединений)
пока не понял как организовать совместную работу нескольких пользователей с одной базой ЭУ и шаблонами проектов. в ElectriCS это делается через сетевую папку на локальном сервере без дополнительного софта
эта возможность важна
Базу нужно передрать в Interbase, если она у тебя в Acces (наш программер делал это при помощи Firebird). А потом настраивай. Если нужно более подробно - спрошу. Сам не делал. Кстати, а что такое ElectiCS?
Совместная работа с базой данных комплектующих в КОМПАС-Электрик организуется с серверными СУБД InterBase, MS SQL Server или Oracle. Для этого, при инсталляции нужно выбрать необходимый тип БД, либо после инсталляции конвертировать БД в нужный формат с помощью специальной утилиты, которая входит в дистрибутив КОМПАС-Электрик Std.
это информация, а не реклама (для админов)
ElectriCS - программа той же направленности от Consistent Software. работает на базе автокада. тоже построена на базах данных.
у меня БДК в access, буду пробовать преобразовать и организовать совместную работу
тока в базах данных мало что понимаю...
Что ж, придется понимать...
еще вопросы есть
я создал УГО разъема, которое используется несколько раз в одном устройстве.
т.е. на схеме есть: =А1-Х1, =А1-Х2
перечень элементов создается в таком виде:
Поз.обозначение | Наименование
=А1-Х1/=А1-Х2 | Устройство
почему идет перечисление элементов составного устройства?
надо, чтобы было:
Поз.обозначение | Наименование
А1 | Устройство
Второй попрос касательно разъема.
не получается при создании УГО разъема (УГО Э3) создать текст, заполняемый пользователем.
системный и фиксированный текст создается нормально
может я что-то упустил?
заранее благодарен
Второй вопрос снят.
но есть другой - по формированию БЦО элемента устройства.
ситуация: добавление на поверхность аппарата, имеющего составные части.
заполняем ""обозначение прибора" - А1
переходим на вкладку Составная часть "Х1" - БЦО
хотелось бы, чтобы здесь Дополнительная часть(Устройство) заполнялась автоматически значением "А1"
а еще Позиционное обозначение автоматически бы заполнялось "Х1". Ведь название составной части - "Х1" уже прописано в БДК для этого устройства.
По первому вопросу можно посоветовать сделать аппарат не составным (состоящим из нескольких составных частей Х1, Х2...), а состоящим из нескольких УГО одной части (=А1-Х1.1, =А1-Х1.2, и т.д.), тогда в перечне элементов БЦО будет без дроби =А1-Х1. Если такое решение не устраивает, пишите в к нам в службу технической поддержки electric@ascon.by постараемся найти устраивающее решение.
По второму замечанию и всем другим, которые касаются доработки функционала. Нами рассматриваются пожелания пользователей. Пожелания заносятся в список на развитие функционала. Пишите также к нам в службу технической поддержки. Будем рады подробней рассмотреть Ваши предложения.
Я не понял до конца твой второй вопрос - на какую схему ты хочешь добавить и что у тебя не полу чается
Есть устройство - контроллер. Присоединения к нему осущ. через разъемы.
Обозначения контроллера - А1, А2,...
Разъемы нумеруются в пределах своего контроллера. Маркировка разъемов нанесена на корпусе контроллера. Разъемы контроллера на схемах Э3 и Э4 изображаются целиком(совмещенным способом). Контроллер в целом изображается разнесенным способом. Разъемы на схемах обозначаются в соотв с п.3.25 ГОСТ 2.702-75: =А1-Х1, =А2-Х1,=А1-Х2, =А2-Х2,...
В перечне должно быть написано только А1,А2 (разъемы в перечне не упоминаются)
Адреса к зажимам устройства (в Э4 и ТС): =А1-Х1:2, =А1-Х1:3, =А1-Х1:12,...
ЦитироватьПо первому вопросу можно посоветовать сделать аппарат не составным (состоящим из нескольких составных частей Х1, Х2...), а состоящим из нескольких УГО одной части (=А1-Х1.1, =А1-Х1.2, и т.д.)
Попробовал. Такой способ не подходит.
Во-первых, по смыслу - это не несколько УГО одной части, а самостоятельные части с собственными УГО.
Во-вторых, нумерация части (А1.1,А1.2,...) производится по мере вставки в схему. Может получиться так, что один разъем будет иметь разные номера у двух одинаковых устройств. Нужно будет вводить дополнительную таблицу соответствия. И с адресами тоже будут проблемы.
Способ с несколькими составными частями больше подходит, хотя и там требуется совершать много лишних действий.
ЦитироватьЯ не понял до конца твой второй вопрос - на какую схему ты хочешь добавить и что у тебя не полу чается
при создании УГО Э3 создаю текст, заполняемый пользователем. Например, создается разъем с 4мя выводами. Функции этих выводов могут меняться, поскольку одно и то же УГО используется для разных разъемов.
Добавил в БДК-справочники-техн.характеристики свое поле и вуаля...
и еще наблюдение
в менеджере проектов при добавлении аппарата на поверхность иногда добавляется копия аппарата и в оболочку.
при каких именно действиях это происходит - не определил пока. как найду - опишу.
удаление аппарата с поверхности переносит его в оболочку. Необходимо потом удалить этот аппарат еще и с оболочки.
Насчет того, что при добавлении аппарата добавляется еще и копия на оболочку - первый раз слышу. Не встречался. А вот при удалении через поверхность - это да. Сам не знаю зачем такой ход нужен. Может умные люди напишут.
:shu:
еще нашел :)
создаем УГО Э3...
доходим до "углы поворота УГО"
0 град -есть
создаем
0 град зеркально (меняем выравнивания текстов)
сохранием
вставляем в схему
тащим за "ручку-поворот" ... никакой реакции
УГО зеркально не отображается :(
повторяем создание УГО Э3 на предмет правильности создания:
0 град - есть
180 град - добавляем
0 град зеркально - добавляем
вставляем в схему
тащим за "ручку-поворот"... на 180 град поворачивается, зеркально не отображается.
Выход - использовать поворот на 180 град.
...да, забыл заметить вот что:
вставку производил из Менеджера проектов-Свойства аппарата-Составная часть-Состав УГО, кнопка "вставить".
Зеркальное УГО можно вставить командой меню (или с панели, если есть).
При этом угол поворота (например, зеркально) фиксируется и действует в дальнейшем и для вставки через менеджер проектов. Изменить его можно только вставив какое-нибудь УГО через меню с нужным углом поворота.
Вставленное зеркально УГО также невозможно повернуть на другой угол за "ручку", при том, что для этого УГО есть другие углы поворота.
Ты когда создаешь УГО и заказываешь ему повороты, тексты пробовал вращать? У меня че-то ваще ниче не получается
Тексты нормально вращаются.
Когда в мастере сохранения УГО жмешь "корректировать текст", появляется панелька для работы с текстом. Все надо делать с ее помощью.
Все, разобрался. я просто не выделял текстовые поля.
Во, еще... Можно добавлять в спецификацию изделия, которых нет ни на одной из схем?
Вопросы по спецификации, пожалуйста, задавайте в специальной конференции (http://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html).
Прошу прощения - буду знать.
2 Lesha
Для того, что бы УГО отобразилось зеркально необходимо выделить данное УГО и нажать клавишу "F".
2 Соколов
Спасибо!
я этого не знал
Что-то я не могу понять, как создавать клеммники.
есть шкаф, есть поверхность(монтажная плита) с наличием клеммника на поверхности, есть устройство на поверхности, все его зажимы я хочу вывести на клеммник. В схему Э3 вставил устройство, начертил линии связи, вставил символы клемм. А клеммника нет...
объясните, пожалуйста, как это делается
К-Э автоматически создает на поверхности клеммник, если вы соединяете аппараты (устройства) этой поверхности с аппаратами на другой поверхности. Если же поверхность одна, то клеммник надо просто создать в БДК и вытащить его на поверхность как и другие аппараты.
т.е. на поверхность клеммник я добавил, но в его составе ничего нет, хотя на схеме клеммы присутствуют.
Непонятно еще, зачем клеммник привязан к поверхности. В шкафу, например, поверхностей установки аппаратов может быть несколько (монт. плита, дверь, DIN-,C-рейки) а клеммник только один для внешних присоединений шкафа.
И находится он не на поверхности(монтажной плите), а рядом с ней.
В БКД есть смысл заносить типовые клеммники.
У меня клеммник в каждом проекте свой.
Получается, что автоматически создаются только клеммники для соединений между поверхностями (внутренних соединений).
После того, как задал функциональное назначение цепей - клеммник создался.
Правда пришлос его пересортировывать, список клемм получился почти хаотичный.
Обнаружился неприятный момент - "адрес входа" на вкладке Состав не содержит обозначения устройства:
"Х1:4" вместо "=А1-Х1:4" ! то же и в таблице соединений! это уже грустно...
хотя если в этой ячейке нажать нажать кнопку "..." там адрес входа отображается правильно: "=А1-Х1:4".
Если переместить УГО, за ним потянутся линии связи. После чего слетает нумерация линий связи и меняется нумерация клемм ... со всеми вытекающими...
Цитата: Lesha от 01.03.07, 11:38:52
Что-то я не могу понять, как создавать клеммники.
есть шкаф, есть поверхность(монтажная плита) с наличием клеммника на поверхности, есть устройство на поверхности, все его зажимы я хочу вывести на клеммник. В схему Э3 вставил устройство, начертил линии связи, вставил символы клемм. А клеммника нет...
объясните, пожалуйста, как это делается
Необходимо переместить Ваш аппарат на поверхность и после этого создастся клеммник с клеммами, которые вы расставили вручную.
Цитата: Lesha от 01.03.07, 12:11:12
Непонятно еще, зачем клеммник привязан к поверхности. В шкафу, например, поверхностей установки аппаратов может быть несколько (монт. плита, дверь, DIN-,C-рейки) а клеммник только один для внешних присоединений шкафа.
И находится он не на поверхности(монтажной плите), а рядом с ней.
Принцип создания клеммника заложен в системе следующий:
Если есть связь между двумя аппаратами, расположенными на разных поверхностях, в свойствах этих поверхностей (на закладке Внешние связи) стоят галочки "Наличие клеммника на поверхности" , то будет автоматически создано два клеммника на обоих поверхностях и связь будет осуществляться следующим образом аппарат1-клеммник1-клеммник2-аппарат2.
Если необходимо что бы клеммник был только один на какой-то отдельной поверхности, то нужно сначала создать на этой поверхности клеммник и в его свойствах (на закладке настройки) установить галочку "Только через данный клеммник" и только после этого разносить аппараты на другие поверхности (монтажную плиту, дверь и пр.). При этом на всех поверхностях, кроме той на которой установлен клеммник нужно убрать в свойствах галочку "Наличие клеммника на поверхности". Все связи будут формироваться через этот "транзитный клеммник".
2Соколов
спасибо, кажется что-то получается
У меня еще вопрос есть ко всем пользователям К-Э.
Из Вашего опыта, сколько понадобилось времени, чтобы создать первый проект в К-Э (не считая наполнения БДК)?
Все это круто. Про клеммники. Однако столкнулся с таким глюком, что компас при наличии клеммников на обеих поверхностях тупо соединяет аппараты напрямую. Причем не все, а может выбрать произвольную пару и залепить между ними прямую связь на Э4.
Дальше. Вопрос: если я поудалял все клеммники со всех поверхностей, как создать их заново, чтобы компас занес туда все связи? Я создаю клеммник (он пустой), потом вручную засовываю туда провода. Получается. А автоматом никак.
Может предусмотреть какой то инструмент для этой процедуры?
Еще. После продолжительной работы над одним из проектов возникла какая то ошибка связаная с запросом SQL к базе. После этого компас аварийно закрылся. С тех пор этот проект открыть не удается. Показывает полоску прогресса на 99% заполненную, а проект не открывает. А надо открыть, ато начальство уже напрягает с проектом.
Конфигурация: Компас V8+ с 2-мя сервиспаками, на нем компас электрик про 8+ тоже с двумя сервиспаками. Все лицензионное. Куплено в Аскон-Енисей.
Помогите открыть проект!
Вышлите проект по адресу electric@ascon.by
Интересует следуйщее:можно ли каким то образом запретить номер клеммы(на схеме электрических соеденений) в адресной ссылке т.е HL(А701) а не HL:2(A701) к примеру.?
А эта спасиба для админа, который переместил мое сообщение о спецификации. Спасибо, конечно, большое, но в том разделе Electric не в сильном почете. Я еще напишу напрямую к Соколову, но все-таки, если кто-то сможет мне объяснить связь КЭ со спецификацией - буду очень признателем. У меня ваще ничего не получается.
Спасибо
Еще вопросик. Хочу подкорректировать УГО. Самый оптимальный вариант, который я нашел:
1. Вставляю его в схему принципиальную.
2. Экспортирую документ. Документ сохраняется в формате Чертежа. Что бы перевести Чертеж в Фрагмент, я сохраняю первый в формате dwg, а при запуске Компас автоматом создает Фрагмент. Вот, но...
При открытии данного фрагмента у изображения появляется 3 слоя: невидимый слой КЭ, 0 и 0 VIEW0.
Что это за слои такие? Какие можно отключить, какие нет? Как можно оптимизировать весь этот процесс? Обратился-то собственно потому, что при вставке УГО изображение получается черным.
Спасибо всем заранее.
При вставке УГО в схему используйте кнопку "Условная вставка". Укажите точку вставки и заполните текстовые поля по своему желанию. После этого выделите УГО в чертеже и выполните команду КОМПАС-График "Вырезать" (указав при этом точку вставки). Закройте чертеж и создайте фрагмент. Вызовите команду КОМПАС-График "Вставить" и укажите точку вставки вырезанного ранее УГО. Для вставленного макрообъекта УГО выполните команду "Разрушить". Дальше на Ваше усмотрение.
Почему когда ставишь на принципиальную схему Вставить-Вид и выбираешь масштаб, то при соединении нескольких УГО линией электрической связи выскакивает надпись "Невозможно вставлять объекты схем в разные виды. Для корректной работы будет включен вид №0" и вся схема предстает в черном цвете, вместо оптимистического синего. Но, если вставить одно УГО и начать соединять его, то этой надписи нет и схема остается в синем свете.
Расчертил Э3 на А3 - влезла только половина. Какие масшабирующие элементы есть в КЭ? Бо це ж не дело :`(
Спасибо за помощь в ликвидации глюков проекта!
У меня возник общий вопрос:
Можно ли создавать схемы соединений не только адресным способом?
Я попробовал соединять точки подключения УГО МКС линиями связи, но они почемуто выполняются не совсем по ГОСТ, и в линии групповой связи тоже както корявенько входят.
"фаски" на них не делаются. То есть ГОСТ допускает такое изображение, но допущение и норма это разные вещи. Например при входе первой линни в групповую, она сперва тонкая. а потом при слиянии со второй утолщается. Компас так не делает.
Может чего настроить надо?
А чем лучше Электрик в новом Компасе?
Очень грустно, но практически ничем. За очень мелкими исключениями. Очень мелкими...
Помогите плиз. Установил компас-электрик, захожу накидываю УГО на лист, если начинаю передвигать Компас вылетает. Выскакивет виндоусовское окно "пРОИЗОШЛА ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ЗАКРЫТО" чТО ЭТО КАК ИСПРАВИТЬ ?
С данным вопросом обратитесь в службу технической поддержки electric@ascon.by. В запросе укажите версии КОМПАС и КОМПАС-Электрик, при работе с которыми Вы столкнулись с подобной проблемой.
По поводу вылетов при сдвигании УГО мне служба поддержки сообщила следующее: сдвигать на значительное растояние. То есть перед сдвигом унести элемент подальше, а потом вернуть на то место, где он должен стоять. То же самое и с участками схем.
Здесь , как мы выяснили при переписке, скорее всего проблема в несовместимости версий КОМПАС-3D и КОМПАС-Электрик.