Форум пользователей ПО АСКОН

Профессиональные вопросы => Проектирование в промышленном и гражданском строительстве => Тема начата: rus85 от 13.03.25, 11:30:49

Название: Расстояние между котлами
Отправлено: rus85 от 13.03.25, 11:30:49
Коллеги , здравствуйте!
Подскажите пож-та , каким документом можно обосновать расстояние между котлами , и расстояние от стены до котла (два котла марки «RS-A100» мощностью 100
кВт)
Название: Re: Расстояние между котлами
Отправлено: Warlock-72 от 13.03.25, 11:39:57
В паспорте (https://kotelprom.com/f/kotel_rs-a100_pasport_01-2020.pdf) говорится (см. стр. 19):
ЦитироватьСвободные  проходы,  для обслуживания котла должны быть:
- фронтальный – не менее 1 м,
- боковой – не менее 0,4 м
- задний – не нормируется

Название: Re: Расстояние между котлами
Отправлено: rus85 от 13.03.25, 11:45:41
здесь, нужно ли учитывать свободный минимальный проход при эвакуации?
PS помещение без постоянного нахождения людей
Название: Re: Расстояние между котлами
Отправлено: p3452 от 13.03.25, 11:47:22
СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
Название: Re: Расстояние между котлами
Отправлено: rus85 от 13.03.25, 13:01:44
Цитата: p3452 от 13.03.25, 11:47:22СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. - Он устанавливает правила для котлов мощностью совокупной более 360 кВт. (не подходит)
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. - Он аннулирован

и все же спасибо
Название: Re: Расстояние между котлами
Отправлено: designer811 от 13.03.25, 13:22:14
ФНП ОРПД