Только начал изучать, ткните носом куда копать. Самая простая схемка от платы к двигателю 4 провода. В кабели и жгуты таблице соединений нет точного адреса "в жгуте откуда(куда)" ну и не строит линии связей. таблица 3д.png схема и таблица соед.png Станция упр.png лебедка.png
Цепи нашел в настройках и добавил 1,2,3,4 их же и указал в лебедке и станции (попробовал и в жгуте даже). если создавать соединения в ЖиК, то точный адрес в жгуте пишет, но не рисует линии связей все равно.
Добавил обозначения, цепи, точки компонент. Все соединения добавляю вручную, а не импортом. Адреса в жгуте пишет, но выделяю и строю линии связей и их неттабл соед 3д.pngСтанция упр.pngлебедка.png
У Вас в моделях компонентов точки-пины построены как вспомогательные "контрольные" точки, без вектора с направлением.
В Справке четко сказано -
"Требования к 3D-моделям электрических компонентов
.......
Требования к точкам в моделях
3D-модели компонентов должны содержать несколько специальных точек. Рекомендуемая система именований точек:
- точка Connect - "присоединительная" точка, от которой начинается трасса-маршрут ветви жгута (провода, кабеля), ее вектор направлен "от" компонента. Аналогами этой точки в других системах проектирования жгутов являются точки «мультипорт» (main port). В моделях Справочника изделий ПОЛИНОМ:MDM такая точка уже введена (main_port). В модели компонента должно быть не более одной точки Connect.;
- точки Pin_N (где N – имя конкретного контакта в компоненте) - "присоединительные" с одной осью точки-"контакты". Имена контактов нанесены на корпусе компонента или заданы в документации в изделие. Пример - «Pin_1», «Pin_A15». К этим точкам подводятся пространственные кривые траекторий будущих проводников. Точки Pin рекомендуется создавать в моделях в случае проектирования поконтактных соединений (проектируется каждый провод жгута или жила кабеля)"
В процессе построений приложение ищет в моделях не просто точки с именем Pin, но и с типом "присоединительная" точка, и не находит их. Поэтому ЛС и не строятся. А наличие вектора важно потому, что траектории должны быть построены с плавным сопряжением к точки контакта.
Большое спасибо. Получилось построить линии связей. Еще вопрос. при импорте соединений из компас электрик и добавлении в жгут не пишет точный адрес откуда и куда в самом жгуте, (в блоке пишет) На фото первые 4 соединения импортированные, остальные - добавлены вручную. Не подскажите что я указал не так? А1 будет иметь потом много разъемов для подключения и БЦО составное.жгут КЭ.png
Нужен проект К-Э и XML-файл из него, тогда скажу
3.zip
В проекте и в XML все хорошо, и в КиЖ все читается. Но у меня, понятное дело, самый последний КиЖ для КОМПАС 22, и со всеми доработками. Какая версия КиЖ у Вас.
Если что, попробуйте изменить БЦО составных частей (разъемов) ХТ писать не ХТ1.1, ХТ1.2, а ХТ1_1, ХТ1_2 и т.п. в старых версиях вроде не поддерживались БЦО с точками и другими спецзнаками.Снимок экрана 2023-11-20 135512.png