Форум пользователей ПО АСКОН

Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: EugeneB от 28.08.17, 11:18:29

Название: Экранированный кабель
Отправлено: EugeneB от 28.08.17, 11:18:29
Описываю многожильный экранированный кабель в БДК.
Как мне объявить, что экран это тоже проводник,
чтобы я мог назначать его цепям в схеме?
Название: Re: Экранированный кабель
Отправлено: Стрижак Артем от 28.08.17, 12:01:31
Добрый день!
Возможности использовать экран кабеля в качестве проводника в системе нет. Такое пожелание уже имеется в Базе предложений и пожеланий пользователей.
Возможно Вам помогут следующие рекомендации:
1. Можете попробовать создать дополнительно к основным ещё одну жилу кабеля, назвать "Экран" и использовать её как обычный проводник. См. ролик во вложении.